看不懂JGJ/T232001网!

看不懂JGJ/T232001网

趋势迷

看不懂JGJ/T232001

2024-07-07 21:20:05 来源:网络

看不懂JGJ/T232001

请教精通回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T23-2011里面各个公式计 ...
测区平均值,就是16个点去掉3个最大值、3个最小值然后10个点平均值;构件强度平均值,就是一般一个构件检测需要不少于10个测区,(特殊情况可以少于10个测区)将每个测区平均值根据表格换算成测区强度,再用标准差公式将10个或10个以上测区强度计算出标准差,最后计算:构件强度=构件测区平均强度-有帮助请点赞。
查标准、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23—2001)我个人对回弹法的回弹法的优缺点看法:优点:1.仪器构造简单,易于携带使用。2.操作简单,容易掌握。3.检测灵活快捷,几乎不受构件尺寸.形状的影响。4.对结构不会造成损害。缺点:1.受环境湿度的影响较大。2.受碳化深度的影响。3.受不同说完了。

看不懂JGJ/T232001

jgj t23-2011中的JGJ是什么意思 -
JGJ/T23-2001中的JGJ是什么意思?答:JGJ是建设建筑工程行业推荐性标准。JGJ正是建、工、荐3个汉字的声母。
1新《规程》中增加了泵送混凝土测强曲线及测区强度换算表。2增加了数字式回弹仪的技术要求3删去了3.2.1条第3款:“回弹仪累计弹击次数超过6000次时应送法定计量检定机构检定”。4酒精酚酞溶液改为(1~2)5制定地区和专用测强曲线的试块时,把压力由(30 ~ 80)KN改为(60~100)KN。
JGJ/T23-2011标准对单个构件的检测是如何规定的? -
【答案】:1.每一结构或构件测区数不少于10个;,对某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个;2.相邻两测区的间距应控制在2m以内,测区离构件边缘的距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m;3.测区应选在使回弹仪处于水平方向,检测混凝土浇筑等会说。
【答案】:1.混凝土采用的水泥、砂石、外加剂、掺合料、拌合用水符合国家现行有关标准;2.采用普通成型工艺;3.采用符合国家现行标准《混凝土结构工程施工及验收规范》规定的模板;4.蒸汽养护出池后经自然养护7d以上,且混凝土表层为干燥状态;5.自然养护且龄期为14—1000d;6.抗压强度为10—60MPa。
jgj/t23-2011回弹法检测混凝是什么意思? -
JGJ-T23-2011和前面JGJ-T23-2001的不同一是出版时间不同,二是局部细节内容有变化,需要仔细对比才会发现。用户可方便地进行数据查看、复测、存储、删除和分析功能强大的专业Windows数据分析处理软件。所有检测数据可通过USB同步方式上传至PC机中。用户可对检测数据进行统计分析,生成Word、Excel报表,并打印等会说。
【答案】:B、E 原规程为6000次,是参照国内外有关试验而定,实际操作起来定量困难,所以新规范本次删除,用半年期限和其它参数控制;B答案正确;C答案错误,规范无此规定;D答案错误,规范无此规定;E答案正确,规范规定超过检定有效期限(半年)需检定。正确答案选择BE。
回弹仪 混凝土 C25强度求助 -
回弹仪只是个仪器,它反映混凝土的表面强度,如果每次回弹值都是25左右,在混凝土龄期大于28天时,恐怕只有c10的混凝土合格。泵送碳值是用来修正回弹值的,。如果每次回弹值都是25左右,我劝你不要想办法让计算值达到C25,混凝土强度不够,找检测单位确定混凝土强度,找设计验算吧,要不你的责任太大。
请直接免费下载吧! 满意请采纳。