电力标准DL/T475-2006 -
DL/T475-2006接地装置特性参数测量导则内容简介:1.范围本标准规定了电力系统中发电厂、变电所、输电线路杆塔的接地装置的特性参数以及土壤电阻率侧试的一般原则、内容、方法、判据、周期。本标准适用于已运行的接地装置的状况评估,新建电厂、变电所和线路杆塔的接地装置的验收测试。通信设施、建筑物等说完了。
DL/T 475-2017接地装置特性参数测量导则与DL/T475-2006 相比,主要修订内容如下:1) 增加了直流输电系统接地装置特性参数测试项目,明确了风光储新能源系统和电铁牵引站接地装置特性参数测试方法。2) 在接地阻抗测试中增加了分流测试、反向法和倒相增量法内容,明确了单位场区地表电位梯度的概念和要求。

电力标准DL/T4752006

变频大电流地网测量系统是否能满足所有新版DL/T475-2006标准?
此系统具有卓越性能,输出功率范围为2-20KW,电压可达0-1000V,输出电流最高50A。它能够精确测量一系列关键参数,包括:接地阻抗接地电抗接地电阻接触电压跨步电位差场区地表电位梯度接触电位差跨步电压转移电位导通电阻土壤电阻率它全面覆盖大型地网的各种特性参数,完全符合DL/T475-2006《接地装置特性参数测量是什么。
“接地引下线导通测试仪”用于电力部门工程试验中电力设备与地网的连接部分的导通性检测,输出电流10A,这是国家标准规定的电流输出值,国家参考标准:DL/T475-2006。“接地引下线导通测试仪”的厂家比较多,价格也不贵。原因是这个产品技术含量不是很高,买个10A恒流源,加个电路板,就可以做出来。目前等会说。
接地引下线导通测试仪原理以及使用特性? -
电力行业标准DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》规定电气导通性应选用专门的仪器进行测量,仪器分辨率为1mΩ,准确度不低于1.0级。我公司依据此标准研制的MEDT-10A接地引下线导通测试仪是一种自动化程度很高的便携式测试仪,专门用于接地装置的电气完整性测试,其各项技术指标均达到或优于相关标准后面会介绍。
“地网导通测试仪”用于电力部门工程试验中电力设备与地网的连接部分的导通性检测,国家规定,输出电流为10A,这是国家标准规定的电流输出值,国家参考标准:DL/T475-2006。“地网导通测试仪”的厂家比较多,价格也不贵。原因是这个产品技术含量不是很高,买个10A恒流源,加个电路板,就可以做出来。目前等会说。
异频接地电阻测试仪概述 -
因此,采用接地阻抗的概念取代单一的接地电阻,以全面评估其安全性,是业界的共识。在高电压电力系统中,单相接地故障电流增大,使得接触电压和跨步电压的评估变得至关重要。新版DL/T475-2006标准强调测量这些参数,以确保人身安全和设备保护。传统的工频测量方法存在诸多问题,如干扰影响、劳动强度大、安全好了吧!
电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本保障。接地引下线是电力设备与地网的连接部分,在电力设备的长时间运行过程中,连接处有可能因受潮等因素影响,出现接点锈蚀、甚至断裂等现象,导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大,从而不能满足电力规程的要求,使设备在运行中存在不希望你能满意。
大地网接地电阻测试仪怎么用? -
目前在电力系统中,大地网的接地电阻的测试目前主要采用工频大电流三极法测量。为了防止电网运行时产生的工频干扰,提高测量结果的准确性,绝缘预防性试验规程规定:工频大电流法的试验电流不得小于30A。由此,就出现了试验设备笨重,试验过程复杂,试验人员工作强度大,试验时间长等诸多问题。行业标准DL/T475-有帮助请点赞。
、《接地装置的施工和验收规范》规定,防雷保护接地电阻应小于等于10欧。防雷接地电阻很少说有不应小于,一般都是不应大于多少,一般建筑物的接地是不大于四欧。但是特殊的通信机房都需要联合接地以便实现雷击时分流和排泄能量,所以一般接地电阻应该小于5欧。联合接地,所以一般接地电阻应该小于5欧。