GBZ/t223网!

GBZ/t223网

趋势迷

GBZ/t223

2024-08-08 07:21:49 来源:网络

GBZ/t223

可燃气体及有毒气体检测报警器设置及管理要求 -
1. 甲醇罐区的气体检测选择</ 在行业规范中,《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493)虽未列入甲醇,但《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》(GBZ/T223)将其列为有毒气体。甲醇若以有毒气体处理,其短时接触容许浓度为50mg/m³,相对分子质量32,报警值为35ppm。若作为是什么。
《工作场所可燃气体检测报警装置设置规范》的规范号包括有:GB50493-2009和GBZ/T2232009

GBZ/t223

长管呼吸器操作使用规范有哪些? -
先取出长管呼吸器专用腰、背带,根据佩戴者的体型,适度调整腰带、背带,使腰间阀、逃生瓶的位置在人体腰部两侧(注意腰间阀的方向,快速插座应朝上方),以佩戴舒适、不妨碍手臂活动为宜。先将移动气源供气管上的快速插座由下向上插到腰间阀的快速插头上,再将面罩-供气阀的插头插到腰间阀的快速插座上是什么。
通常,可燃气体报警器报警点设置为被检测可燃气体爆炸下限的1%--25%范围内。例如对于甲烷(天然气),它的爆炸下限为5%,即LEL=5%=50000ppm, 相应天然气报警器的报警点范围应在1%LEL – 25%LEL之间,即0.05%(500ppm)- 1.25%(12500ppm),如3000ppm ;若想增大安全系数,也可设定为1000ppm(0好了吧!.
有关有毒有害气体检测的国家标准是什么 -
参考类标准GBZ2.1-2007《职业场所有害因素职业接触限值化学有害因素》查找毒气的PC-TWA/PC-STELMAC GB T18664-2002 《呼吸防护用品的选择、使用与维护》查找毒气的IDLH和ppm&mg/m³的换算AQ3022-2008《化学品生产单位动火作业安全规范》可燃气浓度小于20%LEL情况下可以动火后面会介绍。
GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值第1 部分:化学有害因素GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分:物理因素GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识GBZ/T 194 工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范GBZ/T 195 有机溶剂作业场所个人职业病防护用品使用规范GBZ/T 223 工作场所有毒气体还有呢?
工作场所可燃气体检测报警装置设置规范是什么谁知道 -
爆炸性环境第1部分:设备通用要求》GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》GB15322.1-2003《可燃气体探测器第一部分:测量范围为0~100 %LEL的点型可燃气体探测器》JJG693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》GB4208-2008 《外壳防护等级(IP 代码)》GB/T还有呢?
(GB50493-2009)里面有详细规定:(1)按可燃气体检测:一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限;;二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限。(2)按毒气检测:一般量程和报警点是可调的,根据设计人员的设计规格书来设定报警值。一般报警点设置在6-10ppm,量程有100ppm、200ppm等等,但报警点相同。
从事职业卫生评价工作我想知道较为重要的GBZ有哪些 -
(21)《用人单位职业病防治指南》GBZ/T225-2010;(22)《工业场所职业病危害作业分级第3部分:高温》GBZ/T 229.3-2010;(23)《工作场所职业病危害作业分级第4部分:噪声》GBZ/T 229.4-2010;(24)《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》GBZ/T 223-2009;(25)《工作场所防止职业中毒等我继续说。
《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》(GBZ/T 223-2009)《工作场所空气有毒物质测定》(GBZ/T160-2004)《工作场所物理因素测量》(GBZ/T189-2007)《危险货物品名表》(GB12268-2005)《常用危险化学品贮存通则》(GB15603-1995)《用人单位职业病防治指南》(GBZ/T225-2010)《高毒物品作业岗位有帮助请点赞。