DL/T741网!

DL/T741网

趋势迷

DL/T741

2024-07-16 02:46:52 来源:网络

DL/T741

高压输电线路巡视手册内容简介 -
它主要适用于35至500千伏的高压输电线路日常巡视工作,其内容依据了权威的DL/T741—2001《架空送电线运行规程》和相关行业标准,并汲取了多个单位在实际线路运行中积累的丰富经验。在编写过程中,我们积极采纳了最新的行业标准和技术,力求使手册内容既简明易懂,又实用高效。在手册的编撰和审阅过程中,我到此结束了?。
1《DL/T 741-2001 架空送电线路运行规程》2《电力设施保护条例及实施细则》(国务院1998年颁布)3《DL/T602—1996《架空绝缘配电线路施工及验收规程》》4《GBJ232-82《10KV及以下架空配电线路施工及验收规程》》5《SD292-88《架空配电线路及设备运行规程》》..

DL/T741

220千伏杆塔周围多少米允许取土? -
根据DL/T 741-2010《架空输电线路运行规程》220~330KV 为边线外15米。
按照DL/T741《架空送电线路运行规程》标准里面的要求。110kv线路距离居民区地面最小距离为7m 距离建筑物水平最小距离为4m 看你上面说的应该都符合要求,如果符合要求的话,安全肯定是没问题的,
简析怎样管理输电线路运维 -
(二)巡视检查的内容应按《架空送电线路运行规程》DL/T741)执行。运维检修部相关专责,应定期参加线路巡视,以了解线路运行情况并检查、指导巡视人员的工作。(三)定期巡视在地形条件较好地段,可由有一定工作经验的巡视人员一人进行。特殊巡视、夜间巡视、故障巡视及登杆塔检查必须由二人或二人以上进行。运行人员在巡视等会说。
35千伏电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离是3米;在最大计算弧垂情况下距建筑物的垂直安全距离是5米。根据《电子设施保护条例实施细则》第五条规定:各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下为1.0米,1千伏至10千伏为1.5米,35后面会介绍。
电力高压线路多少时间巡查一次,有规定吗? -
电力高压线路是每天都巡查的,因为线路长,可分段进行。对于变电站内的巡查是以设备检修周期为基础,根据需要制定检修的检修项目、工期安排和检修周期。具体内容可参见DL/T741—2001《架空送电线运行规程》
1.受损伤处的线股应处理平整;2.补修预绞丝长度不应小于3个节距,或应符合现行国家标准《电力金具》预绞丝中的规定;3.补修预绞丝的中心应位于损伤最严重处,且与导线接触紧密,损伤处应全部覆盖。一般采用下列处理方法。1、修光棱角、毛刺在施工放线或运输过程中,导线避雷线与硬物相碰或拖拽说完了。
输电线路孤立档内不得有接头是哪个标准规定的,十分感谢! -
《110~750KV架空输电线路施工及验收规范》GB 50233-2014 ) 附录A;《架空输电线路运行规程.》DL/T 741-2010 )附录A。出来以上外《±1100kV直流架空输电线路设计规范》(报批稿)业有要求的要求。除开以上相同要求外规程中有不同要求的有:《高压直流架空送电线路技术导则》(DL/T 436-2005等我继续说。
1—10千伏5米;35—110千伏10米;154—330千伏15米;500千伏20米。第十五条规定,任何单位或个人在架空电力线路保护区内,不得兴建建筑物、构筑物。2、根据《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分)和《架空送电线路运行规程》(DL/T741-2001)。高压导线安全距离希望你能满意。