DL/T5072

输送管道刷什么颜色漆 -
根据《中华人民共和国电力行业标准》DL/T5072-1997“火力发电厂保温油漆设计规程”中,规定如下:1、抽汽、背压蒸汽、供热管道——红色。2、凝结水管道(保湿)——浅绿色。3、给水管道——绿色。4、循环水、工业水、射水、冲灰水管道——黑色。5、热风道、除尘器加热风道——蓝色。6到此结束了?。
火力发电厂保温油漆设计规程,根据国家发展改革委办公厅2004年发布的项目计划(发改办工业[2004]872号)的要求,对原有的DL/T 5072-1997进行了修订。此次修订主要涉及保温和保护材料的选择方法,以及对油漆和防腐部分进行了详尽的补充和更新。自本规程实施之日起,它将取代原有的DL/T 5072-1997标准,为说完了。

DL/T5072

电厂热力管道打保温后要求保温外表面温度不超过多少摄氏度? -
《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T 5072—1997 第3.0.5条规定; 环境温度不高于27℃时,设备和管道保温结构外表面温度不应超过50℃;环境温度高于27℃时,保温结构外表面温度可比环境温度高25℃。
根据中华人民共和国电力行业标准DL/T5072-1997“火力发电厂保温油漆设计规程”中规定:氢气管道应刷成橙色。
管道颜色标识有哪些规定? -
1、目前国家对“管道标识”“标示颜色箭头”等没有统一的标准。只有《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T 5072—1997,规定过统一的管道标识标准。也可以供其它行业参考使用。2、其中第9.1.3条对设备、管道油漆涂料的颜色做出了集体的规定。序号 管道名称 底色 色环1主蒸汽、再热蒸汽管道—..
根据工标DL/T 5072-2019 环境温度不高于27℃时,设备和管道保温结构外表面温度不应超过50℃;环境温度高于27℃时,保温结构表面温度可比环境温度高25℃;对于防烫伤保温,保温结构外表面温度不应超过60℃。注:环境温度是指距保温结构外表面1m处测得的空气温度。
暖气管道流向标识颜色 -
中华人民共和国电力行业标准DL/T5072-1997“火力发电厂保温油漆设计规程”中,表1.1.2油漆颜色表附后。表1.1.2 油漆颜色表管道名称 面漆颜色 色环颜色主蒸汽、再热蒸汽管道 —— 无环抽汽、背压蒸汽、供热管道 —— 红色其他蒸汽管道 —— 红色凝结水管道(保希望你能满意。
参照:中华人民共和国电力行业标准 DL/T5072-1997,《火力发电厂保温油漆设计规程》,有不同的颜色要求。
搞脱硫设计一般用什么规范? -
8火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规范DL/T5121-2000 9火力发电厂保温油漆设计规范DL/T5072-2007 10工业循环冷却水处理设计规范GB50050-2007 11环境空气质量标准GB3095-1996 12一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准GB18599-2001 13工业企业厂界噪声标准GB12348-2008 14工业企业设计卫生标准GBZ1-2010有帮助请点赞。
煤气:蓝色,黑环氢气:橙色,无环氮气:浅灰色,红环,有些工厂是:黄褐色,黑字(高压氮气、低压氮气)循环水:黑色,无环空气:天蓝色,无环参考资料:中华人民共和国电力行业标准DL/T5072-1997“火力发电厂保温油漆设计规程”